                    随着人们对涉密信息系统电磁泄漏发射危害性认识的逐步加深,在建设涉密信息网络时就会采用一些屏蔽设备,就比如:电磁屏蔽机柜,其具有体积小、安装方便、使用灵活的特点,非常适合在那些不适宜安装电磁屏蔽室又需要对信息设备提供?;さ某『鲜褂?。

                    但是实际检测中发现,通过了实验室严格测试的屏蔽机柜在实际使用环境的使用效果往往达不到设计要求,这使许多用户产生了屏蔽机柜并不能有效防护电磁泄漏发射的印象。经过认真分析,发现许多用户在对屏蔽机柜中的设备进行通信线连接时,往往出于对成本的考虑不使用光纤,而是直接使用屏蔽双绞线进行连接,连接时仅仅将屏蔽双绞线的屏蔽层与柜体进行简单的处理,更有甚者将非屏蔽双绞线直接接入屏蔽机柜中。这些做法都会导致屏蔽机柜的屏蔽效能大大降低,甚至不仅不能提供?;?,反而变成信息泄漏发射的发射源。随着屏蔽机柜使用得越来越广泛,错误使用的情况也越来越多,问题日益突出,存在泄密隐患。


                    电磁屏蔽机柜

                    图片来源于:南阳电磁屏蔽机柜厂家


                    屏蔽机柜连接电缆后的辐射发射

                    1.使用现场屏蔽机柜屏蔽效能降低的原因

                    电缆是系统中导致电磁兼容问题的主要因素。在电磁兼容试验中经常出现这样的情况:设备无论如何改进都无法通过电磁兼容试验,但在将设备的外拖电缆取下时设备就能顺利地通过试验;在实际使用电子设备时也经常遇到这样的情况:设备无法正常工作甚至经常死机,但将连接电缆拔下来之后就一切正常了。事实上,我们在现实中遇到的电磁兼容问题,大部分是由电缆引起的。

                    屏蔽机柜在实验室中不连接任何电缆时能够满足标准的严格要求,但在使用现场却经常只有50dB左右的屏蔽效能甚至完全无效。这是因为在使用现场将电缆与机柜进行了不正确的连接,在将连接电缆拔掉后机柜的屏蔽效能又恢复正常。这说明电缆是导致系统屏蔽效能降低的直接原因。事实上,电缆就是一根高效的接收和发射天线,若连接不当会直接将机柜中的电磁泄漏发射信号发射出去。在将非屏蔽双绞线直接接入屏蔽机柜这种情况下,相当于直接为屏蔽机柜连入了一根发射天线,这会使屏蔽机柜完全失去屏蔽作用,因此实际使用时要绝对杜绝这种错误。


                    南阳电磁屏蔽机柜厂家

                    图片来源于:恒利电磁屏蔽


                    2.屏蔽机柜连接电缆的辐射模型

                    其中差模电流回路就是电缆中的信号电流回路,而共模电流回路则是由电缆与大地形成的。

                    在很多电磁兼容书籍中都可以找到关于这个模型的数学分析,在此就不再做该部分工作,仅仅是将其结论拿来使用。该模型相当于两个电流环天线,其发射能力与环路面积和环路中电流的大小成正比。实际在涉密网络中使用的都是屏蔽双绞线,电缆中包含了信号线和信号地线,两者之间的距离很小,由此形成的差模电流环路的面积也非常小,因此其差模辐射并不强。另外,由于相邻绞节中的电流方向相反,其产生的磁场方向也相反,则在空间中抵消。因此实际产生的辐射主要来自共模辐射。

                    共模辐射由共模电流产生,共模电流的环路由电缆与大地形成,具有较大的环路面积,会产生较强的辐射。共模电流由共模电压产生,共模电压是电缆与大地之间的电压,产生该电压的原因很多,在我们讨论的使用屏蔽机柜的情况下,共模电压的产生主要来自于机柜内设备的电磁泄漏发射在电缆上感应生成及电路中的电容性耦合和电感性耦合。

                    结语:

                    屏蔽机柜连接电缆后的辐射发射问题比较严重,希望从事这方面工作的朋友能够从本篇文中获益。

                    工程案例

                    CASE SHOW
                    • 恒利工程案例展示图

                      恒利工程案例展示图

                      了解详情
                    • 电镜实验室案例展示

                      电镜实验室是一种结构复杂,价格昂贵,要求环境条件比较严苛的大型精密仪器,需要许多配套盒附属实验室才能发挥效益,在电镜安装之前,我们搞好实验室的设计规划是…

                      了解详情
                    • 局放实验室工程案例

                      一、适用范围:电缆、变压器、互感器、高压开关以及电缆、电缆附件等各种电压等级(110KV、220KV、500KV、1000KV)局部放电试验或冲击试验。二、技术指标:屏蔽效能…

                      了解详情
                    • 恒利电磁屏蔽设备工程业绩部分展示

                      一、焊接式屏蔽室应用范围:产品适用于计量检测部门、高低频测试、机要局、档案馆、检察院、学校、军队及防电磁干扰等领域,屏蔽效能要求较高的..产品,性能稳定,…

                      了解详情
                    • 屏蔽工程案例

                      屏蔽工程-电动电磁屏蔽门分为:(1)单开屏蔽门电动平开门,开启方式为电机联动双电锁紧机构开关(在无电源情况下,手动也可开关门扇,本类型屏蔽门为用户.为广泛使用…

                      了解详情

                    快速通道 Express Lane

                    咨询热线

                    1567066855515670668555

                    邮箱:396452423@qq.com

                    Q  Q:396452423

                    手机站二维码
                    手机站
                    (扫一扫)
                    • Copyright   ©   南阳市恒利电磁屏蔽设备有限公司 版权所有
                    • 地址:河南省南阳市高新区信臣路168号  备案号:豫ICP备11021756号-1    网站地图  RSS   XML   
                    • 电话:0377-63551116
                    • 手机:15670668555
                    • 联系人:周经理    技术支持:    万家灯火
                    • 城市分站:河南南阳四川湖北陕西山西云南贵州山东新疆
                    澳洲幸运5信誉微信群 清江鱼茄子煲网| 土豆| 烹芽韭网| 手撕牛肉网| 宫保虾球网| 扒原壳鲍鱼网| 罐儿野鸡网| 中国亳州网| 中国户外运动网| 香肠儿网| 腾讯宽频| 国家电网| 珍珠鲤鱼网| 甘柠芝麻虾网| 水八块网| 中国教育部| 世纪佳缘| 清风送爽网| 中华钓鱼网| 大智慧| 状元卤味网| 浙江日报| 酱炒鸡翼球网| 香椿白肉丝网| 薏米膳继网| 降压清热海带汤网| 国际乒乓球联合会| 白炒三七花田鸡网| 酿银瓜网| 浙江卫视| 养生汤网| 中国人校友录| 北方网体育| 芫爆肚丝网| 秦楚网| 熏肘子网| 菇菌白菜卷网| 三维德化| 中国赛艇协会网| 凉粉鲫鱼网| 香辣脆皮明虾网|